| 防爆电气设备的三个误区 发表于:08-06-17 最后更新时间:08-12-08 所属论坛:京工电气社区 评论(4) | 完整回复 | 提交评论 | 打印此页 共5项,第1/1页 |
千寻 普通会员 积分:27 |
一.误区之一:防爆电气设备能防水 不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向 外壳周围爆炸性混合物传播的外壳的电气设备。显然其防爆性能与外壳防护等级无关,国家标准对其外壳防护等级并无特别要求,只要满足电机及低压电器外壳防护 等级要求即可,但对其外壳的材质和机械强度作了严格的规定。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备 结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备(多见于小型弱电设备)是全部电路为在 规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温,或是产生的火花和热效应不足以 点燃爆炸性混合物,显然其防爆性能也与外壳防护等级无关,因此国家标准对其外壳防护等级也无特别要求。 由此可知,绝大多数防爆电气设备均不能阻止气体或水进入其内部,因此不能将这些防爆电气设备直接安装在户外露天场所,也不能用水冲洗其外壳。 其实设备的防水性能完全由其外壳防护等级决定,通常用于户外能防雨水的电气设备外壳的防护等级应达到IPX5(即能经受来自各个方向的喷水而不进水),因 此在购买防爆电气设备时必须同时提出外壳防护等级要求,另外要注意的一点是用于户外的防爆电气设备应耐腐蚀。 |
| 1楼 |
![]() 千寻 普通会员 积分:27 |
|
![]() 千寻 普通会员 积分:27 |
|
![]() lvyongshjd 论坛版主 积分:2439 |
|
![]() lvyongshjd 论坛版主 积分:2439 |
|
|